Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenLieferung und Installation einer automatischen Sprinkler-/Feuerlöschanlage (Nassanlage nach VdS CEA 4001) im Neubau des Kreativforums (viergeschossiger Holzhybridbau, ca. 3.650 m² BGF, ca. 3.300 m² geschützte Fläche) am Standort Hallstadt, Michelinstraße 130.
Kernleistung: ca. 2.328 m Stahlrohrnetz, 736 Sprinklerköpfe verschiedener Typen, 7 Zonenchecks, Nass-Alarmventilstation DN150, Sprinklerzentrale, Anschluss an die bestehende DN200-Ringleitung, inkl. Dokumentation, Sachverständigenabnahme, Inbetriebnahme und Einweisung.
Verfahren: Offenes Verfahren, Zuschlag allein nach Preis (niedrigster Preis). Ausführungszeitraum 01.11.2026 – 29.02.2028 (ca. 16 Monate). Einreichung ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform Subreport Elvis bis 13.07.2026, 10:30 Uhr MESZ.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertZuschlagskriterien
Gewichtung laut Vergabeunterlagen- Preis100%
Wirtschaftlichster Preis (100%). Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden aus den nachgerechneten Angebotssummen ermittelt, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGebäude und Schutzziel
Standort: Cleantech Innovation Park GmbH, Michelinstraße 130, 96103 Hallstadt (ehem. Michelin-Gelände).
Gebäude: Viergeschossiger Holzhybridbau (EG bis 3. OG), ohne Unterkellerung, mit vorgesetztem Stahlbau. Bruttogeschossfläche ca. 3.650 m², Gebäudeausdehnung 41,65 m × 26,65 m, max. Gebäudehöhe 16,30 m über Gelände.
Geschützte Fläche: ca. 3.300 m² (nahezu das gesamte Gebäude inkl. Atrium). Ausgenommen sind Treppenräume, Aufzüge, Schächte ohne Brandlasten und WC-Innenbereiche.
Art der Anlage und Norm
Automatische Sprinkleranlage als Nassanlage (dauerhaft mit Wasser gefüllt), ausgeführt als herkömmliche Sprinkleranlage gemäß VdS CEA 4001 (Ausgabe 2024).
Löschwasserversorgung: Anschluss an die bestehende DN200-Ringleitung des Standorts (duktiles Gussrohr DN 150, Muffenbogen, Außer- und Wiederinbetriebnahme des Bestandsnetzes). Versorgung über vorhandene Vorratsbehälter (3 × 1.170 m³) und vorhandene Sprinklerpumpen.
Betriebszeit: mindestens 40 Minuten ab Inbetriebnahme (gemäß VdS CEA 4001).
Rohrnetz und Sprinkler
Rohrnetz innen: ca. 2.328 m Stahlgewinderohre (mittelschwer, DIN EN 10255) in den Dimensionen AD 33,7 – 165,1 mm, pulverbeschichtet. Inkl. Rohrkupplungen, Muffen, T-Stücke, Bögen, Reduzierstücke, Anbohrschellen DN50/65/80 und Flexschläuche.
Sprinklerköpfe: ca. 736 Stück in verschiedenen Ausführungen:
Befestigung: Rohrschellen, C-Profilschienen, Winkelkonsolen; Befestigung an Brettsperrholzdecken mit zugelassenem System.
Brandschutzabschottungen: diverse Durchführungen R90 (AD 33,7 – 168,3 mm).
Ventilstation, Zonenchecks und Sprinklerzentrale
Sprinklerzentrale (Haustechnikzentrale):
Alarmierung: Elektrische Alarmierungseinrichtung mit 2 Hupen, 1 Druckschalter, 1 Leuchte.
Dokumentation, Abnahme und Inbetriebnahme
Dokumentation: Revisionsunterlagen, Anpassung Bestandsschema und Bestandswirkflächenplan.
Abnahmen: VdS-Abnahmeunterlagen, Sachverständigenabnahme gemäß VdS CEA 4001 für die Gesamtanlage.
Inbetriebnahme:
Nebenarbeiten und Baustelleneinrichtung
Kernbohrungen: 2 Stück (Durchmesser 150 – 200 mm und 250 – 300 mm, Tiefe 25 – 30 cm).
Beschilderung: 62 Bezeichnungsschilder unterschiedlicher Größe, Farbkennzeichnung nach DIN 2403.
Baustelleneinrichtung: Vorhaltung 30 Wochen, Arbeitsgerüst (Standgerüst, Lastklasse 4, H2, ca. 20 m³).
Stundenlohnarbeiten: Vorarbeiter, Monteur, Montagehelfer (je 10 h) – nur nach schriftlicher Freigabe durch den Bauherrn gemäß § 15 VOB/B.
Arbeitszeiten: Montag – Freitag 6:30 – 18:30 Uhr.
Abfallentsorgung und Umwelt
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen nach Kreislaufwirtschaftsgesetz. Getrennte Erfassung und Haltung der Abfälle, Führung der vorgeschriebenen Entsorgungsnachweise (NachwV). Bei alternativen Entsorgungslösungen sind Anlagengenehmigung, Betreiberbestätigung und ggf. Anzeige nach § 53 KrWG / Erlaubnis nach § 54 KrWG vorzulegen. Kosten der Verwertung sind in die Einheitspreise einzurechnen, Kosten der Beseitigung sind getrennt auszuweisen.
Ausführungszeitraum und Vertrag
Geplante Ausführung: 01.11.2026 – 29.02.2028 (ca. 16 Monate). Ausführungsbeginn spätestens am 01.11.2026; abnahmereife Vollendung spätestens am 29.02.2028. Aufforderung zur Ausführung erfolgt schriftlich; Beginn muss innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang erfolgen.
Vertragsstrafe: 0,3 % der Auftragssumme (netto) je Werktag Verzug, max. 5 % der Auftragssumme (netto).
Sicherheiten:
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenBefähigung und Registereintrag
Eintragung im Handelsregister oder in der Handwerksrolle bzw. bei der IHK (Nachweis durch Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerkskarte oder IHK-Eintragung). Für nicht eintragungspflichtige Unternehmen genügt eine Eigenerklärung.
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre mit vergleichbaren Bauleistungen (bei gemeinsam mit anderen Unternehmen erbrachten Leistungen auch der jeweilige Umsatzanteil). Bestätigung ggf. durch vereidigten Wirtschaftsprüfer/Steuerberater oder testierte Jahresabschlüsse.
Technische Leistungsfähigkeit
3 Referenznachweise über vergleichbare Leistungen (Feuerlösch-/Sprinkleranlagen) aus den letzten 5 Kalenderjahren, mit Ansprechpartner, Leistungsart, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang inkl. Mengen, durchschnittlich eingesetzten Arbeitskräften, besonderen technischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer) und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung.
Personelle Kapazität: Erklärung über die jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohn-/Gehaltsgruppen, inkl. technisches Leitungspersonal.
Zuverlässigkeit und Ausschlussgründe
Versicherungen und Sicherheiten
Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Nachweise
Besondere Erklärungen
Nachweiswege
Eignungsnachweise können erbracht werden über:
Unteraufträge und Eignungsleihe
Bei Einsatz von Nachunternehmern oder Eignungsleihe sind Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (233), Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (235) und auf Verlangen Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (236) vorzulegen. Bei Eignungsleihe für wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit haftet das verpflichtende Unternehmen gesamtschuldnerisch mit dem Bieter. Auf Verlangen sind Namen der NU sowie gesetzliche Vertreter und Kontaktdaten zu nennen.
3 vergleichbare Referenznachweise über Feuerlösch-/Sprinkleranlagen in den letzten 5 Kalenderjahren
Vergleichbare Bauleistungen (Sprinkler-/Feuerlöschanlagen). Nachweis wahlweise über PQ-Verzeichnis, Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) oder EEE als vorläufiger Nachweis. Bei engerer Wahl Vorlage mit Ansprechpartner, Leistungsart, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit Mengen, eingesetzte Arbeitskräfte, technische Besonderheiten, Art der Baumaßnahme, vertragliche Bindung und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung.